简述系统的最大、最小运行方式。
正确答案:
在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。
①最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。
②最小运行方式是指在上述同样短路点下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。
①最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。
②最小运行方式是指在上述同样短路点下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。