多做题,通过考试没问题!

电力生产“1000个为什么”

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电力生产“1000个为什么”

叙述使用OPERAUTO方式自动准同期并列的操作步骤。

正确答案: (1)励磁开关合闸前的检查。
1)阀切换结束;
2)汽轮机转速在同期范围内;
3)报警信号的确认及复位;
4)发电机出口隔离开关闭合(此时可设置RFEG01在断开位置,让其自行检查合闸)。
(2)励磁开关合闸。
(3)励磁开关合闸后的检查。
1)发电机有无端电压;
2)励磁机有无励磁电压及电流;
3)三相电流表是否为零。
(4)升机端电压至定值。
(5)升压后的检查。
1)三相电压是否平衡;
2)励磁机励磁电压及电流是否达定值;
3)发电机转子及励磁机对地绝缘情况。
(6)直、交流回路切换。
(7)将211SS置于“AUTO”位置。
(8)将DEHB盘上“AUTOSYNC”按钮按下,灯亮,“OPERAUTO”灯灭。
(9)确认211CS自动合闸,红灯亮。
(10)并列后的检查。
1)是否已带5%初负荷;
2)三相电流平衡,调整无功至要求值;
3)主变压器运行正常;
4)发电机定子绕组及铁心的温度正常。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题