电流互感器本体及引线接头发热时的现象及处理原则有哪些?

正确答案: 1、现象:
1)引线接头处有变色发热迹象。
2)红外检测本体及引线接头温度和温升超出规定值。
2、处理原则:
1)发现本体或引线接头有过热迹象时,应使用红外热像仪进行检测,确认发热部位和程度。
2)对电流互感器进行全面检查,检查有无其他异常情况,查看负荷情况,判断发热原因。
3)本体热点温度超过55℃,引线接头温度超过90℃,应加强监视,按缺陷处理流程上报。
4)本体热点温度超过80℃,引线接头温度超过130℃,应立即汇报值班调控人员申请停运处理。
5)油浸式电流互感器瓷套等整体温升增大、且上部温度偏高,温差为2-3K时,可判断为内部绝缘降低,应立即汇报值班调控人员申请停运处理。