正确答案:
(1)电力线路的三段式电流保护是指电流速断保护、带时限电流速断保护和过电流保护;
(2)电流速断保护是按本线路的末端短路时的最大短路电流整定,保护范围为本线路全长的一部分,动作时间为继电器固有时间决定;
(3)带时限电流速断保护是按下一线路的速断保护整定,保护范围为本线路全长,动作时间按下一线路的速断保护整定,其时限t=0.5s;
(4)过电流保护是按线路最大负荷电流整定,保护范围根据近后备及远后备设置不同,近后备只对本线路起后备保护作用,远后备不仅对本线路起保护作用,并延伸至下一线路或更远,动作时间按阶梯原则整定,靠近电源侧时间长,靠近负荷侧时间短。
