计算题:有一台型号为S-560/10的三相变压器,Y,y0~Y,y11接线,额定电压为10000/400V,供照明用电,若在二次接入额定电压220V,额定功率100W的白炽灯,求三相总共可容许接多少盏灯而变压器不过载。设白炽灯总盏数为n,由于二次是Y0接法,故二次的相电流=线电流,要使变压器不过载,只要使负载电流不超过IN2即可。
正确答案:
可接5335盏灯而变压器不过载。
