多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

某安装公司承接一高层商务楼的机电工程改建项目,该高层建筑处于闹市中心,有地上30层,地下3层。工程改建的主要项目有变压器、成套配电柜的安装调试;母线安装、主干电缆敷设;给水主管、热水管道的安装;空调机组和风管的安装;冷水机组、水泵、冷却塔和空调水主管的安装;还有8台33层33站曳引式电梯安装。变压器、成套配电柜、冷水机组和水泵安装在地下2层,需从建筑物原吊装孔吊人,冷却塔安装在顶层。 安装公司项目部进场后,编制了施工组织设计、施工方案和施工进度计划,根据有限的施工场地设计了施工总平面图,并经建设单位和监理单位审核通过。 安装公司项目部将变压器、冷水机组及冷却塔等设备的吊装分包给专业吊装公司。吊装合同签订后,专业吊装公司编制了设备吊装方案和安全技术措施,因改建项目周界已建满高层建筑,无法采用汽车吊进行吊装,论证后,采用桅杆式起重机吊装。通过风险识别评估,确定了风险防范措施。 项目部在电梯机房、井道的检查中,应关注哪几项安全技术措施?

正确答案: 这是一道1H414060电梯工程安装技术方面的题。考核考生对电梯施工安全技术措施内容的掌握。
电梯施工安全技术措施要点是:
(1)层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设置坚固的栏杆,栏杆的高度不小于1.2mm,并应保证有足够的强度,保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,并应采用左或右开启方式,不能向上开启。并设置警示标志或告诫性文字。
(2)用临时盖板封堵机房预留孔,并在机房内墙壁上设有警示标语,以示盖板不能随便移位。
(3)电梯井道内设脚手架进行施工作业时,脚手架搭设后应经验收合格后方可使用。如脚手架、脚手板是可燃材料构成的,要考虑适当的防火措施。
(4)井道内作业人员要经过培训,熟知高空作业的各项规定,并在作业中认真执行。
项目部在机房、井道的安全检查中,应关注的安全技术措施:层门洞设置了高度不小于1.2m的栏杆、机房预留孔有盖板封堵、井道脚手架有防火措施。
答案解析:
进入题库查看解析