简述摇测配电变压器电阻的操作步骤。
正确答案:
(1)拆除全部接地线和引线,并将瓷套管清扫干净。
(2)使用合格的2500伏兆欧表,摆平,分别测量高压对低压,高压对地,低压对地。当转速达到120转/分时,读取R60R15两个数值,以便计算吸收比。
(3)摇测时应记录当时变压器的油温和环境温度,以便将各次的测值换算到同一温度下进行比较。
(4)摇测时不得用手触摸带电导体或拆接摇表线,摇测后应将变压器的绕组放电,以防止触电。
