冷却水压力下降或中断如何处理?
正确答案:
现象:
(1)冷却水压力指示下降;
(2)减压塔真空度下降;
(3)冷却器油品出口温度上升,塔顶温度升高。
原因:
(1)水源泵故障;
(2)供水管线破裂或堵塞。
处理:
(1)联系调度和供水车间,查明水压下降或中断的原因。如装置备有新鲜水和循环水两种冷却供水,若停一路,可进行切换维持生产。
(2)若水源均停,则:
①机泵没有冷却水,轴承温度高,密封泄漏;
②全厂性停水,蒸汽将中断;
③回流温度无法控制,分馏塔失去平衡,各部温度及产品质量无法控制;
④产品无法冷却,出装置不安全,易引起火灾、爆炸、冷却器汽化水击。因此,长时间停水,应关闭塔底、侧线吹汽,停泵,按紧急停工处理。短时间停水则按降温降量或降温循环处理,等待供水正常后,恢复生产。
