配电变压器的无功补偿装置容量如何配置?
正确答案:
配电变压器的无功补偿装置容量可按如下两种方法配置:
(1)配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为75%,负荷自然功率因数为0.85考虑,补偿到变压器最大负荷时其高压侧功率因数不低于0.95
(2)按照变压器容量的20%~40%进行配置。
(1)配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为75%,负荷自然功率因数为0.85考虑,补偿到变压器最大负荷时其高压侧功率因数不低于0.95
(2)按照变压器容量的20%~40%进行配置。