RXZK低阻抗保护在运行中应注意什么?

正确答案: (1)RXZK低阻抗(相间及相地)保护,没有交流回路断线闭锁装置,在运行中应严格防止交流回路断线,以免保护误动。
(2)RXZK低阻抗保护有两套,一套为相间低阻抗用来保护对称性故障及两相短路故障,在运行时113部件面板上“△”指示灯应亮;另一套为相地低阻抗保护,作为接地故障保护,在运行中113部件面板的“Y”灯应亮,否则说明保护不正常。
(3)保护经TV小开关控制,若TV要停电,则必须先断开TV小开关使保护闭锁,再将其退出运行。
(4)保护由保安电源供给一个辅助交流电源,正常时,保护107电源部件的黄灯应亮。如黄灯熄灭,应立即检查电源(应有“保护电源故障”的信号)情况。