HV-202开度与现场阀位不一致,你根据什么调节?
正确答案:
该阀开度应与负荷有一定对应关系,但一般可根据以下几个参数调节
(1)TR002—4≤165℃≥160℃调温水流量400—440m3/h
(2)706-C前后温差TR003/11.12点30-40℃左右(冷却水全开)
(3)满负荷下,PV-715阀位不应小于0.4×105Pa风压。
(4)合成压力的变化。
(1)TR002—4≤165℃≥160℃调温水流量400—440m3/h
(2)706-C前后温差TR003/11.12点30-40℃左右(冷却水全开)
(3)满负荷下,PV-715阀位不应小于0.4×105Pa风压。
(4)合成压力的变化。
答案解析:有

微信扫一扫手机做题