配制岗位曾发生过何种事故、是怎样引起的?
正确答案:一、文丘里反应器氯气连接管崩坏,原因:停水后,没有及时关闭水氯调节阀,使氯气继续进入反应器,乙炔系统因没有工业水,乙炔气通过水环泵加水阀向水系统窜入乙炔气,乙炔气进入总水管路窜到配制岗位,经水调节在配制反应器附近与氯气相遇后产生爆炸反应。
二、配制大贮槽防爆膜爆或着火,原因:次氯酸钠补给泵停,高位槽被1#泵抽空,清净2#塔的加压乙炔气压穿1#清净泵出口管路内的液柱窜入次氯酸钠高位槽,经回流管窜入配制大贮槽,此时若大贮槽气相中含有效氯高或巧合配制停水,氯气经反应器窜入配制大贮槽与乙炔相遇,产生爆炸
二、配制大贮槽防爆膜爆或着火,原因:次氯酸钠补给泵停,高位槽被1#泵抽空,清净2#塔的加压乙炔气压穿1#清净泵出口管路内的液柱窜入次氯酸钠高位槽,经回流管窜入配制大贮槽,此时若大贮槽气相中含有效氯高或巧合配制停水,氯气经反应器窜入配制大贮槽与乙炔相遇,产生爆炸
答案解析:有