差压式水位测量筒的检修与质量要求有哪些?
正确答案:
1)检查水位平衡容器中点(零水位)与压力容器正常水位线,应处于同一水平面;
2)增装或更换水位测量筒时,应核实水位测量筒的内部结构和安装尺寸;
3)汽包水位测量宜建立专项记录(包括水位计平衡容器图纸、水位补偿公式、安装、调试及试运报告);
4)平衡容器与压力容器间的连接管应有足够大的流通截面,外部应保温,一次阀门应横装以免内部积聚气泡影响测量;
5)压力容器汽侧至平衡容器的导管应水平略有向上坡度,水侧引出管应水平;
6)引至差压仪表的正、负压管应水平引出400mm后再向下并列敷设;
7)平衡容器除顶部用作冷凝蒸汽的部分裸露外,其余部分应有良好保温;
8)平衡容器经排污阀连接至压力容器下降管的排水管,应有适当的膨胀弯。
