用一根细(截面小于1mm2)的高压引线进行少油开关泄漏电流试验时,为什么有时带上高压引线空试的泄漏电流比带上被试开关时泄漏电流大?遇到这种情况应如何处理?
正确答案:
不带被试开关时,由于高压引线较细且接线端部为尖端,在高电压下电场强度超过空气的游离场强便发生空气游离使泄漏电流增加。而当接上被试开关以后,由于开关的面积较大,使尖端电场得到改善,引线泄漏电流减少,加上开关本身泄漏电流一般很小(小于10μA),往往小于尖端引起的泄漏电流,所以会出现不接被试开关时泄漏电流大于接上被试开关的测量结果。遇到这种情况,可以更换较粗的高压引线(或用屏蔽线),同时使用均压球等均匀电场措施,使空试时接线端部电场得到改善,以减小空试时的泄漏电流值。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题