某医院由多幢大楼(门诊楼、急诊楼、住院楼和综合楼等)组成,安装公司承包了该医院的机电工程,机电工程内容有建筑给排水,建筑电气、通风空调、智能化等工程。工程合同约定为固定总价5000万元,每幢大楼完工后立即进入竣工验收。工程的设备、材料均由业主指定品牌,由安装公司组织采购。在施工准备阶段安装公司项目部编制了施工组织设计、施工总进度计划、施工方案及设备、材料采购计划。 安装公司项目部进场开工后,因业主未预付工程款,造成材料不能及时到达施工现场,影响了工程的施工。项目部向业主发出要求预付工程款的通知。业主收到通知后仍不按要求预付,直到安装公司项目部停止施工,业主才向安装公司支付工程款。项目部收到工程款后,重新组织施工,施工中,因医院的负压空调和智能化控制采用了新技术,设计修改很多,项目部及时与业主和设计协调确认,使医院的机电工程按合同完工,其中门诊楼的机电工程单独竣工验收,并且投入运行。 问题: 1.安装公司项目部开工后,没有收到预付款是否可以停止施工? 2.订立合同后业主支付的预付款应该是多少? 3.在固定总价合同中,碰到设计修改时应如何结算工程价款? 4.门诊楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件? 5.智能化工程的现场控制器有何功能?
正确答案:
1.按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定,在具备施工条件的前提下,业主应在签订合同后的一个月或不迟于开工前的7天内预付工程款,业主不按约定预付,安装公司应在预付时间到期后10天内向业主发出要求预付的通知,业主收到通知后仍不按要求预付,安装公司项目部可在发出通知l4天后停止施工。
2.订立合同后业主支付的预付款一般是合同额的10%~30%,应是500万元~1500万元。
3.在固定总价合同中碰到设计修改时,应有设计单位提供修改图纸,才能变更工程价款。设计单位提供的设计变更图纸应由业主审查确认,经审查确认后的图纸才作为安装公司变更价款的结算依据。
4.门诊楼可以单独竣工验收。竣工验收具备条件是完成建设工程设计和合同约定的各项内容;有完整的技术档案和施工管理资料;有工程使用的材料、构配件和设备的进场
试验报告;有设计、施工和监理等单位签署的资料合格文件;有施工单位签署的工程保修书。
5.现场控制器(直接数字控制器DDC),能独立进行检测与控制。控制器的接El有模拟量、数字量的输入/输出接13。
(1)数字量输入信号(DI),用来输入各种开关、继电器及接触器开(闭)触点、电动阀门联动触点的开关状态。
(2)模拟量输入信号(AI),被控对象各种连续变化的物理量(包括温度、相对湿度、压力、液位、电流、电压等)由在线检测的传感器及变送器将其转换为相应的电信号后,送入模拟量输入通道进行处理。一般为采用4~20mA电流信号或0~10V电压信号。
(3)数字量输出信号(DO),用来输出控制电磁阀门、继电器、指示灯、声光报警器等开关设备。
(4)模拟量输出信号(AO),模拟量输出通道一般输出4~20mA电流信号或1~10V电压信号,用来控制各种直行程或角行程执行机构的动作或各种电动机的转速。
