多做题,通过考试没问题!

电气值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电气值班员考试

投保护压板时为什么要量压板两端的电压?怎样测量?

正确答案: 测量端电压是为了检验两端子间是否存在电压,以防投入保护压板后,保护误动作,测量方法有两种:
方法一,测量两端子分别对地,正常情况下,一端电压为零,一端为110V,若两端子间存在异性电压,则禁止保护压板投入。
方法二,直接测量两端子之间的电压,正常情况下应为零,若两端子之间存在电压,则禁止保护压板投入。
一般采取方法一进行测量,采取方法二时,若表计有问题,而两端子之间存在电压,则会直接造成保护动作。当直流接地时,禁止采用方法一进行测量,此时若表计有问题,投入保护压板则会造成保护误动作或直流保险熔断。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题