当分接开关调压之后,变压器内发出“吱吱”声,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,如何处理?
正确答案:
①旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺钉;
②用扳手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装配还原。
②用扳手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装配还原。
答案解析:有