某地一单层家具商场,冬季商场内环境温度低于4℃,建筑面积为14000m2,建筑耐火等级为二级,设有湿式自动喷水灭火系统。请分析以上案例,回答下列问题: (1)该商场应划分为几个防火分区? (2)若采用防火卷帘划分防火分区,则防火卷帘耐火极限应不低于多少? (3)该建筑是否应设火灾自动报警系统? (4)该建筑自动喷水灭火系统应选择哪种类型?
正确答案:
(1)该商场应划分3个防火分区。
(2)若采用防火卷帘划分防火分区,则防火卷帘耐火极限应不低于3.00h。
(3)该建筑应设火灾自动报警系统。
(4)该建筑自动喷水灭火系统应选择干式或预作用系统。
(2)若采用防火卷帘划分防火分区,则防火卷帘耐火极限应不低于3.00h。
(3)该建筑应设火灾自动报警系统。
(4)该建筑自动喷水灭火系统应选择干式或预作用系统。
答案解析:有