380V不接地系统接地故障的现象及处理?

正确答案: 现象:警铃响,出现“0.38KV接地”“接地”信号;绝缘监察电压表,接地相电压为零,另两相相电压升高为线电压值。(一部:出现“380V某段告警”信号;检查绝缘监察电压表,可观察相电压异常。)
处理:
①查看绝缘监察电压表,确认哪一系统接地。
②到就地检查接地装置,检查哪一设备接地。
③若接地信号无指示,应联系有关分场是否新启动设备,有无漏水、漏汽现象。有条件倒换的可倒换设备,无条件时可采用瞬间停电的方法寻找故障设备。
④经上述处理仍未查出故障设备,申请值长用倒换电源的方法区分是变压器低压侧接地还是母线接地。
⑥查处故障设备后,应联系将其停运。如不能停运时,应汇报值长、分场。
(一部:备注:及时检查接地电阻箱内风扇是否自启,否则打开柜门散热,开启室内排烟风机,通知检修,防止接地电阻长期过热烧坏。)