跳、合闸回路中的位置继电器应如何选择?
正确答案:
(1)继电器线圈串入附加电阻后,纱电器线圈上的电压Uk应不低于其动作电压Uop,即Uk≥Uop≈0.7Un。
(2)当继电器线圈被短路或附加电阻被短路时,跳、合闸线圈上的电压应不足以使断路器动作,裕度不小于1.3。
(3)长期流过控制回路中的跳闸线圈的电流Icq,应不致引起过热,即Icq≤0.15In。为了不损坏这此继电器的工作条件,在直流操作回路中往往取其额定电压等于操作电源额定电压的一半,并根据这一条件选择附加电阻的参数。
附加电阻的数值,按照保证在继电器上的电压等于其额定电压的条件确定。
