某高级酒店,建筑高度86米,采用临时高压给水系统。 问: (1)该建筑高位水箱的消防储水量应为多少? (2)消火栓的水枪充实水柱不应小于多少米? (3)消火栓系统和自动喷水灭火系统竖向可不可以不分区?
正确答案:
(1)该建筑高位水箱的消防储水量不应小于18立方米。
(2)不应小于10米。
(3)消火栓系统栓口静水压力大于1MPa应采取分区给水系统;自动喷水灭火系统竖向可以不分区。
(2)不应小于10米。
(3)消火栓系统栓口静水压力大于1MPa应采取分区给水系统;自动喷水灭火系统竖向可以不分区。