试说明氧化锆氧量计的使用要求及条件。
正确答案:
(1)取样点及取样装置选择。测氧的取样点必须是高温烟气,而且要确保烟样被抽到氧化镐探头处保持至少600℃,而且希望达到设计工作温度。如果采用定温电炉的氧化镐探头,可适用于低温烟道处测氧。取样点的烟气含氧量必须有变化,不应取自死区烟道的烟样。取样装置应便于烟流量和空气流量的调节和监视。
(2)与氧化镐传感器联用的显示仪应进行使用前标度误差的校验,确保其准确可靠。
(3)氧化镐传感器应在热态条件下检查氧化镐管与氧化铝管接头处的严密性。此处的粘结如果有泄漏,则会造成指示偏低。
(4)由于锅炉风量控制系统中被调量的氧量传感器,起测量电路应进行非线性校正和烟温自动补偿。
(5)氧化镐传感器在安装之前应先进行实氧校验,确保其精度、可靠。
(6)引起氧化镐测量的各项误差因素尚须在使用中检查、校正。
