发电机出线端间隔是如何冷却的?该冷却失去后对机组运行有何影响?
正确答案:
该间隔通过两台风机3GSY101/201ZV进行冷却,正常运行一台风机运行、一台备用,每24h自动切换。当运行风机故障,在现场控制盘启动备用风机。
如2台风机均故障,发电机可以满功率运行1h。1h后需将系统额定电流值减至19KA,然后视发电机具体运行情况决定是否继续降负荷。
如2台风机均故障,发电机可以满功率运行1h。1h后需将系统额定电流值减至19KA,然后视发电机具体运行情况决定是否继续降负荷。