简述正常供电、辅助电源、应急电源等电源的切换方式。
正确答案:
正常供电:负荷开关闭合,将发电机经主变压器连接到超高压线路,通过负荷开关,发电机向电网和降压变压器供电此时辅变到永久母线的断路器断开;
辅助电源:当电网故障或者是发电机故障,超高压断路器断开,由辅变带常用电运行,辅变到永久母线的断路器自动慢速切换闭合;
应急电源:柴油机启动:当永久母线失电时间大于0.9s,或者GEW线路短路其断开同时LHA/LHB母线失电电压小于0.8的额定电压,或者失电时间大于0.9秒,从而保证了应急电源能够顺利地带厂用电的基本负荷。
辅助电源:当电网故障或者是发电机故障,超高压断路器断开,由辅变带常用电运行,辅变到永久母线的断路器自动慢速切换闭合;
应急电源:柴油机启动:当永久母线失电时间大于0.9s,或者GEW线路短路其断开同时LHA/LHB母线失电电压小于0.8的额定电压,或者失电时间大于0.9秒,从而保证了应急电源能够顺利地带厂用电的基本负荷。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题