某通信站现有一套48/50开关电源一套,配有3个整流模块,400Ah 电池两组,负载电流约40A, 问是否需要扩容?写出理由。
正确答案:
Ic+If(N-1Im0.9
N>=(Ic+If)/(Im0.9)+1=(40+80)/45+1=3.7
N=4
因此需扩一个整流模块。
N>=(Ic+If)/(Im0.9)+1=(40+80)/45+1=3.7
N=4
因此需扩一个整流模块。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
某通信站现有一套48/50开关电源一套,配有3个整流模块,400Ah 电池两组,负载电流约40A, 问是否需要扩容?写出理由。
微信扫一扫手机做题