短引线保护硬压板如何投退?为什么?
正确答案:
刀闸断开时投入;刀闸合上时退出。
因为:刀闸断开时,主变差动保护已经退出,短引线部分线路失去保护。因此应投入短引线保护;
正常运行时,刀闸合入,短引线保护的范围已经涵盖在主变差动保护内,为防止误动需退出短引线保护。
因为:刀闸断开时,主变差动保护已经退出,短引线部分线路失去保护。因此应投入短引线保护;
正常运行时,刀闸合入,短引线保护的范围已经涵盖在主变差动保护内,为防止误动需退出短引线保护。