某110/10kV变电所,两台主变,两回110kV电源进线,110kV为内桥接线,10kV为单母线分段接线(分列运行),电气主接线如图所示。110kV桥开关和10kV分段开关均装设备用电源自动投入装置。系统1和系统2均为无穷大系统。架空线路1长70km,架空线路2长30km。
该变电所主变压器负载率不超过60%,系统基准容量为100MVA。请回答下列问题:
如该变电所供电的负荷:一级负荷9000kVA、二级负荷8000kVA、三级负荷10000kVA。请计算主变压器容量应为下列哪项数值()?
- A、10200kVA
- B、16200kVA
- C、17000kVA
- D、27000kVA
正确答案:D
答案解析:有

微信扫一扫手机做题