工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-5】 1.背景 某机电安装公司通过招标承担了某汽车制造厂空压站安装工程和生活区的暖锅炉及辅助设备安装工程.在进行分项工程质量验收时,有下列事件发生: 事件一:锅炉本体已安装完毕,但钢架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差. 事件二:与锅炉本体连接的主干管上,发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm; 该段管质量证明书和验收手续齐全,除壁厚外,其他项目均满足设计要求;这是由于当时工期紧,原规格管数量不够而采用现有管子造成的. 2.问题 (1)某机电安装公司签订合同后,是否可以立即进符压缩空气管道施工?说明理由. (2)如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话,上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程,分项工程划分的原则是什么? (3)针对事件二,简述对机电工程采用的设备、材料和半成品检验的要求有哪些? (4)上述两事件要通过验收,应采用哪一种处理方案?

正确答案: (1)不可以.压缩空气管道是压力管道(属于特种设备),安装之前应将拟安装的情况书面告知(申报、备案)直辖市或者设区的市级特种设备安全监督管理部门后,方可施工.
(2)事件一属于锅炉安装分项,事件二属于辅助设备及管道安装分项;分项工程验收一般按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分.
(3)机电工程采用的设备、材料和半成品应按各专业施工质量验收规范的规定进行检验.检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使用.检验方法、检验数量、检验结果的记录,应符合各专业施工质量验收规范的规定.
(4)对于事件一,因不影Ⅱ向结构安全和使用功能,征得建设单位同意后,不作处理亦可以验收.对于事件二,须经原设计单位核算认可,能够满足结构安全和使用功能方可给予验收,否则应予更换.