多做题,通过考试没问题!

送电线路工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>送电线路工考试

连接管在爆破压接后,对其外观质量如何检查和处理?

正确答案: 接续管及耐张线夹压接后,应检查其外观质量,并应符合下列规定:
(1)使用精度不低于0.1mm的游标卡尺测量压后尺寸,其允许偏差必须符合《验收规范》第7.2.11条和7.2.13条及国家现行标准《架空电力线路爆炸压接施工工艺规程》(试行)的规定;
(2)毛刺及表面未超过允许的损伤,应挫平并用砂纸磨光;
(3)爆压管爆后出现裂缝或穿孔,必须割断重接;
(4)弯曲度不得大于2%,有明显弯曲时应校直,校直后的连接管严禁有裂纹,达不到规定时应割断重接;
(5)压接后锌皮脱落时应涂防锈漆。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题