某水电站装有4台机组4台主变,采用发电机一变压器之间单元接线,发电机额定电压为15.75kV,1号和3号发电机端装有厂用电源分支引线,无直馈线路,主变压器高压侧所连接的220kV屋外配电装置是双母线带旁路接线,电站出线4回,初期2回出线,电站属于停机频繁的调峰水电厂。若坝区供电的10kV配电系统中性点采用低电阻接地方式,请计算10kV母线上的避雷器的额定电压和持续运行电压应取下列哪些数值,并简要说明理由。()
- A、12kV、9.6kV
- B、16.56kV、13.2kV
- C、15kV、12kV
- D、10kV、8kV
正确答案:A