简要描述后空冷控制逻辑
正确答案:
(1)后空冷出口温度下降的情况。当温度低于45℃时,停止一台风机。2分钟后,若温度仍然低于45℃,则停止另外一台风机。重复上述逻辑,直到所有风机全部停止。当全部风机停止后,空冷器旁通阀自动打开。如果风扇振动开关触发,则同时停止两台风扇。
(2)温度上升的情况。当压缩机出口在空冷器前的温度高于50℃时,空冷器旁通阀门自动关闭。当温度高于55℃时,同时启动两台风机。两分钟后,若温度仍然高于55℃,同时启动另外两台风机。重复上述逻辑,直到所有风机全部启动。当温度高于60℃时,每组风机启动的延迟时间由2分钟缩短至10秒钟。
(2)温度上升的情况。当压缩机出口在空冷器前的温度高于50℃时,空冷器旁通阀门自动关闭。当温度高于55℃时,同时启动两台风机。两分钟后,若温度仍然高于55℃,同时启动另外两台风机。重复上述逻辑,直到所有风机全部启动。当温度高于60℃时,每组风机启动的延迟时间由2分钟缩短至10秒钟。
答案解析:有