供热管道施工与安装要求之案例分析 1.背景 某供热管线工程,长729m,DN250,采用Q235B管材,直埋敷设,全线共设4座检查室。在2号检查室内热机安装施工时,施工单位预先在管道上截下一段短节,留出安装波纹管补偿器的位置,后因补偿器迟迟未到货,只好将管端头临时用彩条布封堵。 2.问题 (1)施工单位的此种做法是否妥当?如不妥当,请写出正确的程序。 (2)波纹管补偿器安装时,对其安装方向是否有要求? (3)对波纹管补偿器与管道连接处的焊缝是否需要进行无损探伤检验?检验比例是多少?

正确答案: (1)问题1
不妥当。波纹管补偿器应与管道保持同轴,但按背景中介绍的情况,不一定能保证。正确的做法应是在补偿器运至安装现场时,再在已固定好的钢管上切口吊装焊接。
(2)问题2
安装波纹管补偿器时,有流向标记(箭头)的补偿器,安装时应使流向标记与管道介质流向一致。
(3)问题3
按规范要求,波纹管补偿器与管道连接处的焊缝应进行1oo%无损探伤检验