多做题,通过考试没问题!

风电场安全

睦霖题库>材料能源行业技能考试>风电场安全

简述变压器保护的一般运行规定?

正确答案: 变压器保护的运行规定如下:
1.运行中的变压器瓦斯保护与差动保护不得同时停用。
2.CT断线时应立即停用变压器差动保护。
3.复合电压或低电压闭锁的过流保护失去电压时,可不停用,但应及时处理。
4.变压器阻抗保护不得失去电压,若有可能失去电压时,应停用阻抗保护。
5.中性点放电间隙保护应在变压器中性点接地刀闸断开后投入,接地刀闸上前停用。
6.由旁路开关代变压器开关或旁路开关恢复备用:操作前停用差动保护,并切有关保护的CT回路及出口回路,操作结束后投入差动保护。
答案解析: