维护人员在某次巡检过程中发现PS48300/25系统的一个模块无电流输出,他马上断定该模块坏,需更换,试分析他的维护方式是否正确,并说明原因。如果是你遇到这种情况,如何处理。
正确答案:
"不正确。因为没电流可能有这几种原因:负载太小,充电限流关模块,均流不良(可调整),整流模块进入保护状态。
处理:调高它的电压,看是否有输出电流;或关闭其它模块,看它是否有电流输出"
处理:调高它的电压,看是否有输出电流;或关闭其它模块,看它是否有电流输出"
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
维护人员在某次巡检过程中发现PS48300/25系统的一个模块无电流输出,他马上断定该模块坏,需更换,试分析他的维护方式是否正确,并说明原因。如果是你遇到这种情况,如何处理。
微信扫一扫手机做题