局部放电测量中的干扰来源以及采取的抗干扰措施是什么?

正确答案: 局部放电试验实质是一种微量检测,故各种干扰信号对检测影响很大,最小的可测视在电荷量取决于试验场所的干扰水平。因此,局部放电测量中的抗干扰措施是非常重要的。局部放电测量中的干扰来源很多,如电源网络、电磁场辐射、试验回路接触不良、试验设备内部放电、接地系统以及具有悬浮电位的金属体等。
根据干扰的来源,通常采取滤波、屏蔽、接地等措施来抑制干扰,例如在试验变压器的初级设置低通滤波器,可以抑制试验供电网络中的干扰;在有屏蔽的试验室内测量可以抑制各类电磁场辐射的干扰;试验场中闲置的设备,接线用的升降梯等可能具有悬浮电位的金属体通过接地网可靠接地,可以消除悬浮带电体放电产生的干扰。