某房屋建筑工程施工总承包二级企业,通过招标投标方式承建了城区A住宅楼工程,工程为框架一剪力墙结构,地上17层,地下1层,总建筑面积为16780m2。该工程采取施工总承方式,合同约定工期20个月。 工程中标后,施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料),经征得A、B工程建设单位同意,选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。 在施工期间,为了节约成本,项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。 在浇筑楼板混凝土过程中,进行24h连续浇筑作业,引起了附近居民的投诉。 按照噪声来源划分,本案例中的噪声属于哪种类型?在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?
正确答案:
(1)本案例中的噪声属于建筑施工噪声(施工机械噪声、混凝土浇筑噪声、振捣噪声)。
(2)预防此类投诉事件发生的措施如下:
①在施工组织设计(方案)中应编制防止扰民措施,并在施工过程中贯彻实施;
②在可能发生夜间扰民作业施工前,提前到相关部门办理审批手续;
③对夜间施工,提前向邻近居民进行公示;
④设专人到邻近居委会(居民)进行沟通、协商,采取必要的补偿措施。
(2)预防此类投诉事件发生的措施如下:
①在施工组织设计(方案)中应编制防止扰民措施,并在施工过程中贯彻实施;
②在可能发生夜间扰民作业施工前,提前到相关部门办理审批手续;
③对夜间施工,提前向邻近居民进行公示;
④设专人到邻近居委会(居民)进行沟通、协商,采取必要的补偿措施。