某35kV变电站配置了三相并联电容器组作为无功补偿装置,请对下列问题作解答。某35kV母线三相短路容量为2000MVA,采用6%串联电抗器,计算电容器组容量不超过下列何值时,可不考虑电容器组对短路电流的助增作用,说明理由()。
- A、100Mvar
- B、200Mvar
- C、300Mvar
- D、400Mvar
正确答案:A