多做题,通过考试没问题!

二级建造师继续教育

睦霖题库>建筑继续教育>二级建造师继续教育

某演播中心工程,大演播厅舞台屋盖梁底标高为+27m,模板支架材料采用钢管脚手架,支架立杆最底部标高为-8.7m,模板支架高度为36.4m。2004年10月25日上午在浇筑混凝土过程中,模板支架发生倒塌,造成6人死亡,35人受伤的重大事故。事后经调查,该模板支撑系统施工方案中无施工荷载计算,施工中存在立杆间距、水平杆步距尺寸随意,立杆与立杆接长有的没有采取对接方式,整个构架与周边结构联系不足,扣件的紧固程度不够等问题,另外就是大梁底模下的方木采取了顺大梁长度方向铺设,导致上部荷载不能沿大梁两侧均匀分布,造成荷载线性计集中在顺排立杆上。由于以上问题的存在,最终导致了事故的发生。请回答模板工程施工前安全审查验证的主要内容?

正确答案:模板工程施工前,要队模板的设计资料进行审查验证,审查验证的项目主要包括:
1) 怒班结构设计计算书的荷载取值是否正确,审核手续是否齐全。
2) 模板设计图(包括结构构件大样及支撑体系、连接件等)设计是否安全合理,图纸是否齐全。
3) 模板设计中的各项安全措施是否齐全。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题