某消防检测机构,检查物业公司的临时高压消防给水系统维护管理记录,发现有一条维护管理记录如下:自动和手动启动消防水泵时,水泵无法实现运转,按下控制柜的机械应急启动操纵杆时,水泵能正常运转。下列关于系统故障的原因中,正确的是()。
- A、自动巡检变频器故障
- B、控制电器元件故障
- C、电机供电回路故障
- D、供电电压不足
正确答案:B
答案解析:有