分布式电源在电网事故或紧急情况下的运行管理有哪些要求?

正确答案: 分布式电源在电网事故或紧急情况下的运行管理要求有:
(1)分布式电源应配合电网调控机构保障电网安全,严格按照电网调控机构指令参与电力系统运行控制;
(2)在电力系统事故或紧急情况下,为保障电力系统安全,电网调控机构有权限制分布式电源出力或暂时解列分布式电源。10(6)~35千伏接入的分布式电源应按地市供电公司调控机构指令控制其有功功率;220/380伏接入的分布式电源应具备自适应控制功能,当并网点电压、频率越限或发生孤岛运行时,应能自动脱离电网;
(3)分布式电源因电网发生扰动脱网后,在电网电压和频率恢复到正常运行范围之前不允许重新并网。在电网电压和频率恢复正常后,通过10(6)~35千伏接入的分布式电源恢复并网应经过地市供电公司调控机构的允许;220/380伏接入的分布式电源需要经过一定延时时间后才能重新并网,延时值应大于20秒,并网延时时间由地市供电公司调控机构在接入系统审查时给定,避免同一区域分布式电源同时并网;
(4)10(6)~35千伏接入的分布式电源因故退出运行,应立即向地市供电公司调控机构汇报,经调控机构同意后方可按调度指令并网。分布式电源应做好事故记录并及时上报调控机构。