锅炉停炉过程中,汽包上、下壁温差是如何产生的?怎样减小汽包上、下壁的温差?
正确答案:
锅炉停炉过程中,蒸汽压力逐渐降低,温度逐渐下降,汽包壁是靠内部工质的冷却而逐渐降温的。压力下降时,饱和温度也降低,与汽包上壁接触的是饱和蒸汽,受汽包壁的加热,形成一层微过热的蒸汽,其对流换热系数小,即对汽包壁的冷却效果很差,汽包壁温下降缓慢。与汽包下壁接触的是饱和水,在压力下降时,因饱和温度下降而自行汽化一部分蒸汽,使水很快达到新的压力下的饱和温度,其对流换热系数高,冷却效果好,汽包下壁能很快接近新的饱和温度。这样,和启动过程相同,出现汽包上壁温度高于下壁温度的现象。压力越低,降压速度越快,这种温差就越明显。
停炉过程中汽包上、下壁温差的控制标准为不大于50℃,为使汽包上、下壁温差不超限,一般采取如下措施:
①严格按降压曲线控制降压速度;
②采用滑参数停炉。
停炉过程中汽包上、下壁温差的控制标准为不大于50℃,为使汽包上、下壁温差不超限,一般采取如下措施:
①严格按降压曲线控制降压速度;
②采用滑参数停炉。
答案解析:有