简述发电机开机非全相的现象及事故处理。
正确答案:
现象:光字发“开关非全相”
处理:1、开机非全相,立即手动切主开关,若切不掉,维持静子电流最小,立即汇报值长,切故障开关所在母线及所有开关。
2、停机非全相,维持静子电流为最小,立即汇报值长,切故障开关所在母线及所有开关。
3、开关非全相期间励磁回路不允许开路。
处理:1、开机非全相,立即手动切主开关,若切不掉,维持静子电流最小,立即汇报值长,切故障开关所在母线及所有开关。
2、停机非全相,维持静子电流为最小,立即汇报值长,切故障开关所在母线及所有开关。
3、开关非全相期间励磁回路不允许开路。
答案解析:有