为什么自耦变压器的中性点必须直接接地或经小电抗器接地?
正确答案:
因为自耦变压器高、中压侧的是同一个中性点,当自耦变压器高压侧网络发生单相接地故障时,若中性点不接地时,则会在中压侧非故障相对地出现很高的过电压。正常运行时,变压器高压侧U1与中压侧U2的关系是:U1=K12U2当主变压器高压侧A相接地短路时,中压侧非故障相对地电压:取U2为基准,设U2a=1,则K12=U1A/U2a=U1A,非故障相电压标幺值为:
为了防止这种情况,其中性点必须接地,而且为接地的可靠常采用两点接地的方式。中性点接地后,高压侧发生单相接地时,中压绕组的过电压便不会升高到危险的程度。
为了防止这种情况,其中性点必须接地,而且为接地的可靠常采用两点接地的方式。中性点接地后,高压侧发生单相接地时,中压绕组的过电压便不会升高到危险的程度。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题