多做题,通过考试没问题!

发电机运行知识竞赛

睦霖题库>其他知识竞赛>发电机运行知识竞赛

为什么将发电机泄漏电流试验和直流耐压试验分开描述?

正确答案:在原《电气设备预防性试验规程》中,只规定了“直流耐压并测量泄漏电流”;在1996的新版本中,该项描述为“定子绕组泄漏电流和直流耐压试验”,将“泄漏电流”单独列出并提前,是为了突出测量泄漏电流对判断发电机绝缘状况的重要性。
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法是一致的,所加的电压也一样。但两者侧重考核的目的不一样。直流耐压主要考核发电机的绝缘强度如绝缘有无气隙或损伤等。而泄漏电流主要是反应线棒绝缘的整体有无受潮、有无劣化,也能反应线棒端部表面的洁净情况,通过泄漏电流的变化能更准确予以判断。
答案解析:
进入题库查看解析