为什么对发电机绝缘要采用交流耐压和直流耐压两种方式?
正确答案:工频交流耐压,是模拟了发电机实际运行情况下的电压、频率和波形,故得出的试验结果可信度较高。发电机线棒在线槽的直线部分与铁芯相接触(即接地点),而端部远离铁芯,由于存在耗散的电容电流,在线棒端部到定子铁芯之间的绝缘表面上产生了交流压降,因此,端部所受电压较线槽部分小,因而端部绝缘的缺陷不易暴露。可以说交流耐压主要考查了线棒线槽和槽口部分的绝缘情况。
直流耐压时,没有电容电流,仅有很小的泄漏电流,线棒绝缘表面也就没有明显的压降,线棒端部虽离铁芯远,但沿端部表面绝缘的电压分布均匀,端部承受的电压基本不变,因而可以反应端部绝缘存在的缺陷。但直流电压下,绝缘介质上的电压与电阻成正比,与电容无关,故直流耐压对线槽部分绝缘的缺陷检测效果差,从介质损耗发热的观点出发,交流比直流能更有效地发现槽部线棒绝缘的缺陷。
由于交、直流耐压具有对应于线槽与端部的特点,因此,两种方式的耐压都要采用。
