CSL100型微机保护如何确认连接片投退?
正确答案:
当连接片由退出到投入时,面板上会显示:“DI—CHG?P—RST”,此时需现场人员手动按复归按钮,确认连接片由退出转为投入。接着面板上应显示“DINXXOFF—ON”,即第XX号连接片由退出转入投入位置,此XX号均为该连接片接人的装置端子号。此时方表示此连接片已投入。
当连接片由投入到退出时,同样,面板上亦会显示:“Dl—CHG?P—RST.”,现场人员按复归按钮确认后,面板上应显示:“DINXXON—OFF”,即第XX号连接片由投入状态变为退出状态。若改变连接片位置而未确认,则经过一定延时后,装置告警,并显示:“DIERRXXXX”。
投退连接片和改变定值区号操作后,要求操作人员按信号复归按钮(可以按装置面板上的按钮,也可以按屏上的按钮)确认,这是在总结11型保护运行经验的基础上提出的改造措施,可以防止因连接片或定值拨轮接点接触不良而导致错误地改变定值或退出保护。
