为什么距离保护的一段保护范围通常选择为被保护线路长的80%~85%?
正确答案:距离保护第一段的动作时限为保护本身的固有动作时间,为了和相邻的下一线路的距离保护第一段有选择性的配合,两者的保护范围不能有重叠的部分。否则,本线路的第一段的保护范围会延伸到下一线路,造成无选择性动作。再者,保护定值计算用的线路参数有误差,电压互感器和电流互感器的测量也有误差,考虑最不得的情况,这些误差为正值相加。如果第一段的保护范围为被保护线路的全长,就不可避免地要延伸到下一线路。此时,若下一线路出口故障,则相邻的两条线路的第一段会同时动作,造成无选择性地切断故障。为此,第一段保护范围通常取被保护线路全长的80%~85%。
答案解析:有