有一个高层综合楼一至三层餐馆,厨房设在底楼靠外墙处,并用瓶装液化石油气作燃料;另外,在厨房旁边紧贴主建筑处搭了30平方米的液化石油气瓶库,瓶库内有15个50kg液化石油气钢瓶(112升/瓶),分两组切换向厨房供气。 问:该瓶库设置是否符合消防安全要求?
正确答案:
不合适。15个50kg钢瓶的液化石油气总量超过了规范1立方米规定,必须单独建液化石油气库,其与高层建筑和裙房的防火间距不应小于10米。