睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电气运行工考试

母线PT二次断线怎样处理?

正确答案: 将失去电压的距离保护、低电压闭锁过流、失步解列、检查无电压的重合闸退出运行。汇报班长及值长,外观检查电压互感器一、二次回路有无明显故障,若二次开关跳闸可试送一次。若不成功且二次负荷无短路,则断开此互感器二次开关,联系值长将电压回路切换至另一互感器上运行,投入上述退出的保护,通知有关专业人员及检修立即处理。处理好后,联系值长恢复正常运行方式。