多做题,通过考试没问题!

线路运行与检修专业考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>线路运行与检修综合练习

自立式拔稍杆应进行哪些情况下的内力及变形计算?

正确答案: (1)正常情况下内力计算。主要是在控制气象条件下,计算主杆分段处及杆内抽筋处的弯矩,相应截面的剪力,主杆按纯弯构件计算配筋,并沿圆截面均匀布置。
(2)事故情况下内力计算。事故断线后,在杆身产生弯矩、扭矩。考虑断线时,主杆杆顶挠曲后张力变化而产生的地线支持力。最大地线支持力,对电杆上部会产生较大弯距,而地线支持力最小时,则对电杆根部嵌固点处会产生较大弯距,计算中需考虑这两种不同情况的组合。不架设地线的拔梢单杆,在断导线时,其受力状态如同一悬臂梁,对主杆不仅产生弯曲,同时产生扭矩与剪力。
(3)安装情况的内力计算。主要考虑双倍起吊导线及附加荷载,其弯矩对主杆不起控制作用,另外要对横担及吊杆进行强度与稳定计算。
(4)挠度计算。可将整个混凝土杆视为一个一端固定的悬臂梁,其嵌固点近似取电杆埋深距地面1/3处,计算目的是核算运行情况下的倾斜值;同时计算由于电杆变形而对主杆产生的附加弯矩。杆顶的总挠度=在水平力作用下的杆顶挠度+在水平力作用下,由于土壤压缩变形引起的杆身再变位。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题